[技术探讨] 各位对空调精准温控有什么好法子

[复制链接]

7

主题

366

帖子

1328

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1328
金钱
962
HASS币
0
发表于 2024-7-25 10:00:00 | 显示全部楼层
风行草 发表于 2024-7-25 09:08
你这不是搞复杂了嘛 你都知道误差了 你直接调低两度不就行了

我也觉得楼主搞复杂了,既然不准,不用看具体温度,调到你自己舒服的温度就行了啊。我空调效果还行,我晚上都是28睡觉。
温控.png

回复

使用道具 举报

13

主题

49

帖子

432

积分

论坛分享达人

积分
432
金钱
383
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:38:24 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2024-7-25 09:14
温控这玩意还是看空调主板的算法,先看评测也有过图表,大金的还是稳,基本是一条直线。
其实调整一下风向 ...

华凌的调温确实烂,我昨晚把温度探头装回机内,调25.5度,它要把回风温度干到24度才肯降功率,但是室温只到26左右,然后自动风也很烂,降功率之后不愿意提风速,导致制冷维持不了26度,最终就是调到26+60%风来勉强维持室温26.5,如果用自动风,室温甚至会到27
回复

使用道具 举报

1

主题

109

帖子

1039

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1039
金钱
930
HASS币
0
发表于 2024-7-25 17:46:09 | 显示全部楼层
我的华凌温度显示比小米的高0.6-0.9度,已经把室内机的温控探头塑料管剪掉了 QQ拼音截图未命名.png
回复

使用道具 举报

14

主题

243

帖子

1597

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1597
金钱
1354
HASS币
0
发表于 2024-7-26 13:40:10 | 显示全部楼层
gasment 发表于 2024-7-25 11:38
华凌的调温确实烂,我昨晚把温度探头装回机内,调25.5度,它要把回风温度干到24度才肯降功率,但是室温只 ...

如果温差稳定,只是有偏差,你手动调低一些温度来 “校准”不就行了
回复

使用道具 举报

27

主题

1292

帖子

5873

积分

元老级技术达人

积分
5873
金钱
4556
HASS币
100
发表于 2024-7-29 19:44:20 | 显示全部楼层
买个好点的空调就好了
回复

使用道具 举报

5

主题

129

帖子

617

积分

高级会员

Rank: 4

积分
617
金钱
488
HASS币
0
发表于 2024-7-30 00:59:00 | 显示全部楼层
路过看下什么情况
回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
金钱
184
HASS币
0
发表于 2024-7-31 15:49:43 | 显示全部楼层
我是中央水空调,也有一样的痛苦。目前是外接了aqara的温度传感器 通过NR来控制启停。
回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

203

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
203
金钱
191
HASS币
0
发表于 2024-8-3 15:41:08 | 显示全部楼层
推荐个b站大佬做的空调自动化nodered流,能用https://www.bilibili.com/video/B ... d72f46b3794d9af1e20
逻辑:按设定时间(比如12分钟一次)查询传感器温度(这可以通过插件将温湿度换算成体感温度),然后比较是否在设定温度区间,高了减1°,低了加1度,在设定区间就不动。
回复