[已解决] HASS中UPnP/IGD集成如何更改轮询间隔时间?

[复制链接]

3

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
金钱
65
HASS币
0
发表于 2023-9-5 16:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 GregLiu 于 2023-9-7 14:51 编辑

HASS中的UPnP/IGD集成中能检测到路由器设备,并得到上传速度/下载速度传感器实体
但是如果用图表的形式显示下载速度,会发现图表呈锯齿状,也就是下载速度的更新时间间隔很长
想问一下如何把这个更新间隔时间缩短?
回复

使用道具 举报

18

主题

587

帖子

4281

积分

元老级技术达人

积分
4281
金钱
3659
HASS币
182
发表于 2023-9-7 09:24:35 | 显示全部楼层
我记得服务中有一项:home assistant: update entity。

你可以使用自动化,每隔一段时间调用这个服务,强迫实体状态更新。
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
金钱
65
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-7 12:52:06 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-9-7 09:24
我记得服务中有一项:home assistant: update entity。

你可以使用自动化,每隔一段时间调用这个服务,强 ...

谢谢大佬!我这就去试试
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

78

积分

注册会员

Rank: 2

积分
78
金钱
65
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:49:22 | 显示全部楼层
已经解决了,在自动化中设置触发条件为时间模式(time pattern trigger)的每时每分每秒(把时分秒都设置成*),然后在动作里面设置调用更新实体的服务,选择上传速度和下载速度的实体就可以了,谢谢大佬!!