『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 快刀青衣

[技术探讨] PZEM-004T加DT-06测量准确度问题

[复制链接]

5

主题

75

帖子

1177

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1177
金钱
1102
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-10 10:43:27 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-9-6 20:33
我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个 ...

这么一说很有可能,我的也是三个220V都是从一相接出来的,不过我只有一相功率因数特别低,这几天不方便断电重新搞了,等回头可以的时候试试看能不能解决,到时候再来反馈
回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
金钱
578
HASS币
0
发表于 2023-9-10 16:45:21 | 显示全部楼层
我的开口互感器不太准,我又买的其他家的互感器
回复

使用道具 举报

5

主题

75

帖子

1177

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1177
金钱
1102
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:48:51 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-9-6 20:33
我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个 ...

确实是这个原因,220V电源分别接入各相之后数据应该是正常了,感谢
回复

使用道具 举报

1

主题

141

帖子

1328

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1328
金钱
1187
HASS币
0
发表于 2023-9-15 16:56:46 | 显示全部楼层
想要更准备把更新频率调到1秒。这个也会有点影响。
回复

使用道具 举报

3

主题

99

帖子

781

积分

高级会员

Rank: 4

积分
781
金钱
682
HASS币
0
发表于 2024-2-8 00:09:08 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-9-6 20:33
我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个 ...

我互感是直接套在强电箱的入户火线上,然后模块取电是在旁边弱电箱里面和路由器一个电源,功率因数平时都在0.4以下,想问问这种情况该怎么改接。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-25 22:51 , Processed in 0.090227 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表