naiver 发表于 2023-9-6 20:33
我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个 ...

这么一说很有可能,我的也是三个220V都是从一相接出来的,不过我只有一相功率因数特别低,这几天不方便断电重新搞了,等回头可以的时候试试看能不能解决,到时候再来反馈
回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
金钱
515
HASS币
0
发表于 2023-9-10 16:45:21 | 显示全部楼层
我的开口互感器不太准,我又买的其他家的互感器
回复

使用道具 举报

5

主题

73

帖子

1075

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1075
金钱
1002
HASS币
0
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:48:51 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-9-6 20:33
我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个 ...

确实是这个原因,220V电源分别接入各相之后数据应该是正常了,感谢
回复

使用道具 举报

1

主题

131

帖子

1161

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1161
金钱
1030
HASS币
0
发表于 2023-9-15 16:56:46 | 显示全部楼层
想要更准备把更新频率调到1秒。这个也会有点影响。
回复

使用道具 举报

3

主题

96

帖子

753

积分

高级会员

Rank: 4

积分
753
金钱
657
HASS币
0
发表于 2024-2-8 00:09:08 | 显示全部楼层
naiver 发表于 2023-9-6 20:33
我最近也在看类似问题,家里三相电输入分别用三个培正计量时,A相的功率因数正常,另外两相偏低, 其中一个 ...

我互感是直接套在强电箱的入户火线上,然后模块取电是在旁边弱电箱里面和路由器一个电源,功率因数平时都在0.4以下,想问问这种情况该怎么改接。