这个锅炉有办法485协议接入ha温度控制吗,问了厂家说不支持OT协议
微信图片_20231107184310.jpg
微信图片_20231107184301.jpg
回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

214

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
214
金钱
180
HASS币
0
发表于 2023-11-7 18:50:41 | 显示全部楼层
厂家支持添加WiFi模块,用它自带APP控制
回复

使用道具 举报

9

主题

78

帖子

936

积分

论坛积极会员

积分
936
金钱
858
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-3-5 10:41:37 | 显示全部楼层
更新
sensors 的 count 需要更新为 slave_count
sensors:
    # A 相电压
    - name: dian_ya
      unit_of_measurement: V
      slave: 1
      slave_count: 2
      address: 0x2000
      data_type: float32
      device_class: voltage
      input_type: holding
      precision: 1
回复

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

444

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
444
金钱
398
HASS币
0
发表于 2024-3-19 14:55:28 | 显示全部楼层
太棒了,正在研究这部分内容
回复

使用道具 举报

24

主题

884

帖子

5055

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5055
金钱
4166
HASS币
20
发表于 2024-3-20 22:37:09 | 显示全部楼层
多个ddsu666通过485线手拉手连接起来,应该怎样配置呢?现在只接一个电表的话正常读数,串联多个的就连第一个都不能正常读数了
回复

使用道具 举报

9

主题

78

帖子

936

积分

论坛积极会员

积分
936
金钱
858
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-3-22 14:36:58 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2024-3-20 22:37
多个ddsu666通过485线手拉手连接起来,应该怎样配置呢?现在只接一个电表的话正常读数,串联多个的就连第一 ...

每个电表需要设置不同的地址,同时配置里改成对应的地址。好像最多串联32个
回复

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
金钱
39
HASS币
0
发表于 2024-7-5 17:26:00 | 显示全部楼层
菜鸟-LC 发表于 2024-3-5 10:41
更新
sensors 的 count 需要更新为 slave_count
sensors:

请问楼主,您用的是MODBUS哪个插件
回复

使用道具 举报

9

主题

78

帖子

936

积分

论坛积极会员

积分
936
金钱
858
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-7-10 10:44:42 | 显示全部楼层
jiejiejie 发表于 2024-7-5 17:26
请问楼主,您用的是MODBUS哪个插件

没有用插件就官方的集成
回复

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
金钱
51
HASS币
0
发表于 2024-8-14 18:03:05 | 显示全部楼层

谢谢分享