『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1764|回复: 2

[硬件DIY] 空调空开改造

[复制链接]

1

主题

5

帖子

56

积分

注册会员

Rank: 2

积分
56
金钱
51
HASS币
0
发表于 2022-9-30 14:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lyber59 于 2022-9-30 14:42 编辑

用esp继电器作为中间继电器,再通过交流接触器,实现网络控制空调电源的通断。

理论上esp继电器作为交流通断器,是可行的,负载过大时可能会损毁esp继电器。

在AC电源前端再增加一个40A的空开,可以避免空调电路的短路、过流,影响总空开(63A)。

另外,我的改造空间只有18mm+36mm(1个1p开关和1个2p开关的位置)。

安全第一、简便、低碳!


接触器.jpg
接触器.jpg
回复

使用道具 举报

47

主题

1659

帖子

6700

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6700
金钱
5031
HASS币
40
发表于 2022-9-30 19:27:42 | 显示全部楼层
空气开关,接触器全上施耐德
折腾精神永存,感恩感谢论坛每一位愿意分享和帮助过我的大佬,论坛有你更精彩
回复

使用道具 举报

5

主题

190

帖子

926

积分

高级会员

Rank: 4

积分
926
金钱
731
HASS币
20
发表于 2022-10-3 21:31:49 | 显示全部楼层
建议直接上费控空开,我用了两个,一个总电,一个充电桩,控制器直接用易维联的,HACS安装SONOFF插件接入HAOS,由于家里是虚拨宽带,IP地址会变,用易维联的可以保证多种途径使用,不过发现HAO反应比易维联官方APP快
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-29 01:30 , Processed in 0.110241 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表