『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 2520|回复: 5

[求助] ESP-01S刷入tasmota连接PZEM-004T、DTH11微动开关,io2拉低无法启动

[复制链接]

1

主题

39

帖子

392

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
金钱
353
HASS币
0
发表于 2022-2-24 14:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP-01S刷入tasmota连接:
1、培正PZEM-004T(接线ESP-01S的io1和io3)
2、DTH11(接线ESP-01Sio0)
3、微动开关当作门磁用(接线ESP-01S的io2)使用上拉电阻,接通io2电压为零,断开io2电压3.3
问题1、当微动开关接通io2时,ESP-01S无法启动,断开就能启动,
2、这个微动开关在tasmota里设置Switch1,控制台看得到微动开关通断的触发消息,在ha看不到实体
Quicker_20220224_142141.png




Screenshot_2022-02-23-20-56-56-898_com.kiwibrowser.browser.jpg
Quicker_20220224_142404.png
Quicker_20220224_142427.png
Quicker_20220224_143628.png
回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

346

积分

禁止发言

积分
346
金钱
276
HASS币
0
发表于 2022-2-24 19:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

5

主题

87

帖子

991

积分

论坛DIY达人

积分
991
金钱
884
HASS币
80
发表于 2022-2-24 21:55:19 | 显示全部楼层
查看一下官方文档就知道GPIO2是被用作启动模式选择的,启动时应当为高电平,否则模式不一无法启动
微信截图_20220224215017.jpg
微信截图_20220224215415.jpg
回复

使用道具 举报

24

主题

746

帖子

3908

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3908
金钱
3157
HASS币
20
发表于 2022-2-25 12:02:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 ms2 于 2022-2-25 12:04 编辑

01S不用上拉电阻吧,01才需要,我改了好几个,都没有用上拉电阻,我是三年前改的,当时只有tasmota支持(当时的版本最小只支持10秒刷新状态,这个很不好),如果现在改,我会用esphome,灵活方便多了,我改的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-9384-1-1.html
回复

使用道具 举报

7

主题

201

帖子

1097

积分

论坛积极会员

积分
1097
金钱
896
HASS币
0
发表于 2022-2-25 17:12:42 | 显示全部楼层
多查点资料,我之前也被这个坑绊到过,要么换IO,要么自己改逻辑电路
回复

使用道具 举报

23

主题

254

帖子

1617

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1617
金钱
1363
HASS币
0
发表于 2022-2-25 21:24:25 | 显示全部楼层
大哥。你要下载8266说明书认真看看。 每个GPIO的 上拉 下拉!!!我之前 也坑过。。。GPIO02 运行时必须是拉高的!!你微动按下 就是拉低 当然不能运行了。。esp-01这种细电板可以的话最好不用,用MINI 会好一些
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2025-1-11 07:42 , Processed in 0.085948 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表