『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
12
返回列表 发新帖
楼主: roffee

[基础教程] 普通智能马桶通风联动改造及遇到的问题

[复制链接]

15

主题

636

帖子

2203

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2203
金钱
1567
HASS币
0
发表于 2021-9-11 23:05:28 | 显示全部楼层
我的马桶盖是落座自动有除臭排风,所以电压会有波动,我把马桶盖接到aqara的智能插座上,只要是门关着,马桶盖功率超过12w(除臭排风开了后的功率提升的一个坎),如果三分钟后门依然是关着的,就打开浴霸的排风。
灯也是,3分钟没人,如果门是关着的,则不触发关灯。只有3分钟没人,且门是开着,才触发关灯。目前来看,还行。
回复

使用道具 举报

3

主题

301

帖子

3249

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3249
金钱
2948
HASS币
0
发表于 2021-9-14 14:41:28 | 显示全部楼层
roffee 发表于 2021-9-11 00:00
刚拆下来并地以后搞定了,虽然输出是5v,但好像没问题。

有接线图参考一下吗?你的落座感应也是三线的吗?
回复

使用道具 举报

23

主题

161

帖子

789

积分

高级会员

Rank: 4

积分
789
金钱
628
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-9-14 18:42:33 来自手机 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2021-9-14 14:41
有接线图参考一下吗?你的落座感应也是三线的吗?

对,3线,红外是5v供电,输出也是5v,把这个红外的地线跟8266的gnd连起来就行了。不过输出最好加个1m的电阻再连接gpio。我没连几天以后就没反应了
回复

使用道具 举报

23

主题

660

帖子

3110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3110
金钱
2450
HASS币
10
发表于 2021-9-14 18:52:47 | 显示全部楼层
我是把智能马桶盖感应人的开关接上小米门窗传感器。
回复

使用道具 举报

105

主题

2954

帖子

1万

积分

超级版主

智能家居&单板滑雪痴迷爱好者

Rank: 8Rank: 8

积分
12103
金钱
9084
HASS币
460

教程狂人突出贡献

发表于 2021-10-17 17:31:24 | 显示全部楼层
据说5v电平直接接8266的gpio的话必烧,没敢试过,不知真假。。。
回复

使用道具 举报

23

主题

161

帖子

789

积分

高级会员

Rank: 4

积分
789
金钱
628
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-10-17 20:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-10-17 17:31
据说5v电平直接接8266的gpio的话必烧,没敢试过,不知真假。。。

反馈一下,用了一个月了,没问题,工作的很好。另外我在输出和gpio之间串联了一个10k的电阻
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-27 17:45 , Processed in 0.097889 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表