jfmm 发表于 2021-7-25 20:30
最极端的例子,你两个传感器触发志相差1ms。在这种情况下我觉得不行,除非nr能读触发时间去做对比。 我用的 ...

人体放的位置可以调,只有进门才能触发到,至于取外卖可以做下限制,过几分钟室内无人移动再开警戒
我这么做几年了,一直很稳定
回复

使用道具 举报

18

主题

352

帖子

2237

积分

金牌会员

North丶

Rank: 6Rank: 6

积分
2237
金钱
1880
HASS币
0

活跃会员卓越贡献

发表于 2021-7-28 13:23:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 raspberry0316 于 2021-7-28 13:27 编辑

这个其实用ha的思路去画nr就还是挺好实现的,我就不讨论function了 就用一个最简单的思路去画。需要额外节点traffic。思路: 门磁触发 开启 人体触发流程中的traffic 然后人体触发 正常执行出门判断。如果门磁没在ren体前触发,tra是关闭的即便是人体出发也无法执行出门判断。反过来,人体先触发 打开回家判断中的tra 这样后面门磁触发,正常执行回家判断。完全可行。直接画不需要太多的function函数。
家里面有个和你差不多的场景就是进门加了个提示出门没有提示。我是用的2个门磁,一个在门上一个在室内把手上,这个逻辑简单的多了。