发表于 2021-1-20 00:56:48 | 显示全部楼层
qjiang 发表于 2020-8-14 09:08
我是开门禁用的,上电不会打开门一次

点动开关是解决了,能不能再加个传感器检测状态反馈
回复

使用道具 举报

0

主题

74

回帖

470

积分

中级会员

积分
470
金钱
396
HASS币
0
发表于 2021-1-20 09:45:08 | 显示全部楼层
首先,单纯的加上下拉电阻是不能解决这个问题的,ESP8266的 GPIO0、GPIO2、GPIO3、GPIO16在上电瞬间会产生电平翻转现象。

如果你的继电器是高电平触发,那么在NPN三极管的基极与发射级之间,并一个220u电容,另外,如果是GPIO0和GPIO2,还需要加一个上拉电阻,才能保证8266不被拉低而导致的不工作。

如果是低电平触发,则只有GPIO0管脚需要并220u电容,并接在PNP三极管基极与VCC之间

回复

使用道具 举报

0

主题

228

回帖

1992

积分

金牌会员

积分
1992
金钱
1764
HASS币
0
QQ
发表于 2021-6-10 11:24:25 | 显示全部楼层
请问最后有解决方案吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

228

回帖

1992

积分

金牌会员

积分
1992
金钱
1764
HASS币
0
QQ
发表于 2021-6-10 14:01:54 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jyz_0501 + 8 论坛有你更精彩!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

175

主题

2794

回帖

7620

积分

超级版主

我就是六神

积分
7620
金钱
4626
HASS币
398

活跃会员教程狂人灌水之王

QQ
 楼主| 发表于 2021-6-22 02:28:40 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2021-6-10 14:01
可以按这个方式解决 https://blog.csdn.net/qq_23211951/article/details/113421419

感谢
回复

使用道具 举报

0

主题

228

回帖

1992

积分

金牌会员

积分
1992
金钱
1764
HASS币
0
QQ
发表于 2021-7-14 18:02:03 | 显示全部楼层
请问这个接入HA之后,用自动化触发了,实体日志没有记录。
是怎么回事?
是不是ESP这边配置没有反馈原因嘛?
回复