松下的挂壁式新风也是用了这样的开关。我目前只实现了关机和低档两个功能。高档没法接入。火线接入智能开关L,零线接入智能开关N, 低速线接开关L1.  高速线试了几次,都用不起来。
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

274

积分

中级会员

积分
274
金钱
254
HASS币
0
发表于 2023-11-29 07:41:34 | 显示全部楼层
花了点时间仔细研究了一下,发现如下接线可以完美使用。 机器端的火线串接到智能开关上的零线端,机器端的低速,高速线分别接到 L1 和 L2, 这样就可以完美使用了,低速 高速都可以使用。智能开关端最好设置一下低速,高速开关互锁,两个不能同时开启。