找回密码
 立即注册

微信扫码登录

搜索
查看: 8977|回复: 14

[技术探讨] 请教:z2m下的未硬改aqara人体传感器如何实现5S上报

[复制链接]

56

主题

878

回帖

4283

积分

论坛元老

积分
4283
金钱
3349
HASS币
0
发表于 2021-10-21 17:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bainiu 于 2021-10-21 23:22 编辑

在论坛里有看到硬改aqara人体传感器实现5S上报的,也有人说在z2m下的未硬改aqara人体传感器也能实现移动即刻上报。

我在z2m 的 devices.yaml文件中的aqara人体传感器下设置  occupancy_timeout: 5  这只能实现人体触发后5秒显示未触发(平时要等60秒),但第6秒后不能再次触发,还是要等到60秒后才能二次触发。不知道怎么设置。谢谢

回复

使用道具 举报

56

主题

878

回帖

4283

积分

论坛元老

积分
4283
金钱
3349
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-10-21 20:57:56 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-10-21 19:18
必须硬改,然后Z2M里设置5秒。

谢谢,等一下拆一个试试。
回复

使用道具 举报

56

主题

878

回帖

4283

积分

论坛元老

积分
4283
金钱
3349
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-10-21 21:54:51 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-10-21 19:18
必须硬改,然后Z2M里设置5秒。

水平不行,焊得手发抖,总算焊好了。装上去,修改配置文件,试了一下,5S,哈哈

1662282973.jpg

475555302.jpg

1403256569.jpg
回复

使用道具 举报

56

主题

878

回帖

4283

积分

论坛元老

积分
4283
金钱
3349
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-10-21 23:27:45 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-10-21 22:31
好用就行了~我都没带线皮,直接焊了个铜丝过去

我剪了一根杜邦线,怕短路,这个焊点太小了,一不小心60就没了。,手有点痒,想把余下的都改了,硬改的同比会增加耗电吗?
回复

使用道具 举报

56

主题

878

回帖

4283

积分

论坛元老

积分
4283
金钱
3349
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-10-24 23:20:54 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-10-24 09:05
理论上会多,不过我用着没觉得。。。
实际能到1-2年续航,耗电上就还好吧。。。

我利用两个人体先后触发计算房间的人数,需要刷新时间快的。买了一个装2节5号电池的zigbee人体传感器,自定义配置接入z2m,这个刷新时间1至2秒。配合这个5s的aqara人体,基本可以计算房间的人数了。
回复

使用道具 举报

56

主题

878

回帖

4283

积分

论坛元老

积分
4283
金钱
3349
HASS币
0
 楼主| 发表于 2022-1-24 12:50:37 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2022-1-24 11:36
请问1-2秒刷新的人体感应是哪一款?tuya吗

小黄鱼上买的网友自制的,接入z2m要另挂配置文件,识别的是tuya
回复

使用道具 举报