mzlshizhu
发表于 2023-3-30 16:20:40
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKIT里只有60%
guyue2005
发表于 2023-3-30 23:57:05
dscao 发表于 2023-3-25 01:53
如果机型只有简单的开机除湿和关机,或者使用独立的温湿度计来更准确的控制环境湿度,可以得用ha的自动化 ...
https://bbs.hassbian.com/data/attachment/forum/202303/25/014659d6e4bj6dk1dk1b66.jpg
这个代码能提供做一下参考不
jsq2627
发表于 2023-3-31 00:00:26
mzlshizhu 发表于 2023-3-30 16:20
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKI ...
这应该是目前 homekit 扩展的一个 bug。因为 HA 里面德业除湿机的湿度调节范围是从 25%(或者30%)-100%,而 homekit 里面是 0-100%,所以 homekit 的 0% 代表 HA 里面能调节的最低湿度,这样就有误差了
我研究下能不能解决
jsq2627
发表于 2023-4-6 00:38:31
本帖最后由 jsq2627 于 2023-4-6 00:48 编辑
mzlshizhu 发表于 2023-3-30 16:20
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKI ...
这个问题我给 home assistant 官方提的 PR 合并了,应该会在下个月发布的 2023.5 版本的 home assistant 中得到解决。
zydisney
发表于 2023-4-6 13:53:11
为什么我接进来是Climate 空调...
zslibra
发表于 2023-4-6 18:58:37
本帖最后由 zslibra 于 2023-4-6 19:07 编辑
支持大神!插件好用!
jsq2627
发表于 2023-4-6 19:08:49
本帖最后由 jsq2627 于 2023-4-6 19:10 编辑
zydisney 发表于 2023-4-6 13:53
为什么我接进来是Climate 空调...
因为 home assistant 的 humidifier 不支持风速控制,而 climate 能够支持,所以支持调整风速的型号目前都是按照 climate 接入的。
如果实在想把它变成 humidifier,有个临时的办法,就是找到自己的 python site-packages 目录位置,编辑 libdeye/const.py,这里面有各个型号支持的功能,找到自己的型号,把 fan_speed 部分改成 "fan_speed": [],然后重启 home assistant,应该就好了。只是这样会失去调整风速能力
mzlshizhu
发表于 2023-4-9 20:27:57
jsq2627 发表于 2023-4-6 00:38
这个问题我给 home assistant 官方提的 PR 合并了,应该会在下个月发布的 2023.5 版本的 home assistant...
大佬66666!
tufeikafei
发表于 2023-4-12 14:07:35
我的德业接入的米家,直接miot可以。
jsq2627
发表于 2023-5-4 18:27:37
mzlshizhu 发表于 2023-3-30 16:20
大佬,请教下,通过HA接入HOMEKIT后,湿度的数值和HA中不匹配有啥解决办法吗?比如我HA中设置了65%,HOMEKI ...
hass 2023.5 发布了,我试了下这个问题解决了