zxlch
发表于 2021-2-3 10:47:23
硬件和固件昨天测试成功了
淡路
发表于 2021-2-4 15:38:43
楼主 请问如何确定是否支持opentherm,百度不到具体消息
ddkens
发表于 2021-2-4 16:00:56
我不知道我家壁挂炉是什么协议,打开壁挂炉很明显能看到有两个接线头上面被短接了就是接外置温控器用的
zxlch
发表于 2021-2-4 19:40:00
淡路 发表于 2021-2-4 15:38
楼主 请问如何确定是否支持opentherm,百度不到具体消息
壁挂炉有两个端子用一根线短接的,如果开启供暖以后,端接线拿掉,供暖会关闭,那么基本上可以确定是OT协议了
zxlch
发表于 2021-2-4 19:41:15
ddkens 发表于 2021-2-4 16:00
我不知道我家壁挂炉是什么协议,打开壁挂炉很明显能看到有两个接线头上面被短接了就是接外置温控器用的 ...
壁挂炉有两个端子用一根线短接的,如果开启供暖以后,端接线拿掉,供暖会关闭,那么基本上可以确定是OT协议了
淡路
发表于 2021-2-4 22:32:26
zxlch 发表于 2021-2-4 19:40
壁挂炉有两个端子用一根线短接的,如果开启供暖以后,端接线拿掉,供暖会关闭,那么基本上可以确定是OT协 ...
那妥了 我之前接了个继电器就这么在用,楼主能分享下资料吗 我也研究一下
zxlch
发表于 2021-2-7 23:13:45
现在固件已经写完了,测试以后发现部分指令获取到的数据跟协议文档上不同。不知道是不是每个品牌并不是严格按照协议说明书进行的编程。有意向的朋友可以私信我,加我QQ以后咱们共同进行测试!
mickey50
发表于 2021-2-8 15:34:51
zxlch 发表于 2021-2-4 19:41
壁挂炉有两个端子用一根线短接的,如果开启供暖以后,端接线拿掉,供暖会关闭,那么基本上可以确定是OT协 ...
不是这样的,短接的那种只是简单通断,很多壁挂炉都可以控制通断,但不是都支持OT的,可以知乎看下余小其的一些文章。我的壁挂炉是菲斯曼aejf-18kw,支持通断控制,但是ot协议应该是阉割了,不然也想弄这个,我现在做的分室控制,自己编程控制通断,但是节能效果不会有这种ot协议的好。
mickey50
发表于 2021-2-8 15:43:54
mickey50 发表于 2021-2-8 15:34
不是这样的,短接的那种只是简单通断,很多壁挂炉都可以控制通断,但不是都支持OT的,可以知乎看下余小其 ...
才注意你引用的就是余小其的文章,我是看了他的文章才去想搞这个,可惜我的炉子不支持,不然我可以和你一起弄
yylwhy
发表于 2021-2-8 21:04:15
群里@过楼主。。是否考虑开源啊。。