找回密码
 立即注册

微信扫码登录

搜索
查看: 241|回复: 3

[技术探讨] 支持凌动的插座异常开启排查

[复制链接]

19

主题

228

回帖

2851

积分

金牌会员

积分
2851
金钱
2604
HASS币
0
发表于 2026-9-2 20:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有3个支持凌动功能的通断器,是易微联的,已经累计出现5次以上的异常开启的情况,而且每次出现这种情况都是这3个通断器一起出现的,通过查看易微联的操作记录,显示是:本地按键触发.因为这根本不可能,我把这几个通断器都是藏在吊顶中的,平时用遥控触发,之前一直无法排查到原因,后来问了AI说会不会433遥控干扰造成的,但是我家是多层结构,这几个设备分三层安装,干扰没有可能一下子3个都同时能出现这个情况.后来我突然想到应该是凌动功能造成的异常开启,大概率是因为电网瞬时通断电造成的,这就相当于凌动开关的操作了,所以它就开启了,而且是每次3个一起开启,这个就说的通了,但是有一点奇怪的是家里有NAS,路由器,还有很多个智能家居的其他设备从记录中都无法看到有其他设备因为这种瞬时通断电造成的重启,各位有碰到过类似的情况吗?解决的思路如何?
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

38

积分

新手上路

积分
38
金钱
37
HASS币
0
发表于 2026-9-2 21:17:58 | 显示全部楼层
哦以为连还在啊
回复

使用道具 举报

3

主题

122

回帖

1248

积分

金牌会员

积分
1248
金钱
1123
HASS币
0
发表于 2026-9-2 23:25:17 | 显示全部楼层
加个开关模拟市电瞬时通断做测试,看看是否能复现。照理来说mcu设计时应该有考虑这个问题啊,不应出现这个问题。
回复

使用道具 举报

82

主题

422

回帖

4890

积分

元老级技术达人

积分
4890
金钱
4346
HASS币
230
发表于 2026-9-3 00:27:44 | 显示全部楼层
AC干扰MCU IO电平状态,一般出现在按键电路没做外部强上下拉,没有RC延时防抖,甚至没有固件软防抖
全网同名,只发干货
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册