『HomeAssistant』求助&解答专区

[已解决] 小米多模网关2接入HA后无法读取温湿度计3mini的数据
本帖最后由 star1145209 于 2025-12-22 11:21 编辑

小米多模网关2接入HA后无法读取小米温湿度计3mini的数据,
Xiaomi Gateway 3的版本4.1.4
小米多模网关2固件1.0.8
小米温湿度计3mini固件2.1.1
HA显示实体标识符select.a4c1382a7188_command
看温湿度计诊断数据里,"params": {} 是空的,温湿度信息是不是应该在params里?
请问大佬们,这是网关的问题还是温湿度计的问题呀


倒序浏览 看全部 全部回复3
本帖最后由 qjrxsoft 于 2025-12-21 12:58 编辑

mini3的没有被Xiaomi Gateway 3集成正确识别,我已经提交了转换器代码了也通过了,预计下一个版本跟新后就可以真确识别了使用了。

截屏2025-12-20 16.46.04.png



截屏2025-12-20 16.37.05.png

如果等不了就复制下面的代码另存为xiaomi_gateway3.py,上传到Ha的config目录里就可以临时使用。
  1. from custom_components.xiaomi_gateway3.core.devices import *

  2. # 设备定义
  3. DEVICES = [
  4.     {
  5.     # https://home.miot-spec.com/spec?type=urn:miot-spec-v2:device:temperature-humidity-sensor:0000A00A:xiaomi-mini:1:0000D063
  6.     21941: ["Xiaomi", "TH Sensor 3 Mini", "MJWSD06MMC", "xiaomi.sensor_ht.mini"],
  7.     "spec": [
  8.         # MiBeacon2 spec
  9.         BLEFloatConv("temperature", "sensor", mi=19457, round=1),
  10.         BLEByteConv("humidity", "sensor", mi=19458),
  11.         BLEByteConv("battery", "sensor", mi=18435, entity=ENTITY_LAZY),
  12.     ],      
  13.         "ttl": 60
  14.     }
  15. ]
复制代码
2025年12月21日同步提交,修复does not generate unique IDs 报错。Xiaomi TH Sensor 3 Mini(MJWSD06MMC)通常仅通过蓝牙广播(MiBeacon)上报数据,不支持局域网 MIoT 协议(它没有 WiFi 模块)。因此:不需要同时定义 BLE 和 MIoT 的转换器,因此只保留 MiBeacon(BLE)部分。


评分

qjrxsoft 发表于 2025-12-20 16:47
mini3的没有被Xiaomi Gateway 3集成正确识别,我已经提交了转换器代码了也通过了,预计下一个版本跟新后就 ...

多谢大佬,我当时头都想秃了,后面换成温湿度计2代正常了
感谢大佬,不过如果另存为xiaomi_gateway3.py的话最后需要加上 + DEVICES,否则其他设备会不识别
回复 收藏