本帖最后由 zjhcr 于 2021-12-16 00:56 编辑

楼主最近玩Homeassistant的能源板块,买了个PZEM-004T电量监测并成功接入了ha,然后突发奇想,可否把太阳能也接入到ha中来?
正好手上有一个汉非的MPPT 120D太阳能控制器,自带WiFi通讯,但只能用厂家提供的手机APP和电脑上位机软件来查看数据。
经过研究发现控制器是内置了一个ESP-12F通讯模块,模块使用的esp-link固件将TTL数据透传。
后来通过官网查询到工程师并咨询工程师拿到了协议。该太阳能控制器使用的是Modbus协议,通过esp-link作为Modbus TCP透传。
通过调阅ha官方文档发现ha正好能够直接支持Modbus TCP,直接通过网络获取到透传数据进行解析转换成实体接入ha。

就是该款控制器

就是该款控制器


ha原生支持modbus tcp协议

ha原生支持modbus tcp协议


厂家提供的协议数据

厂家提供的协议数据

经过一番摸索,终于能使数据接入了ha,但是原始数据是没有小数点的格式,譬如获取到的蓄电池电压1260v,实际应该为12.60v,后来使用模版sensor将获取的原始sensor数值/100实现正确点位数值。
但是发现一个问题,该控制器的光伏功率获取值一直为0,跟上位机软件上也是一致,也许是厂家出厂时就没有功率的数据,于是只能自己通过电池电压和充电电流的sensor数据相乘来得出功率数据。
但楼主对代码不精通,尤其是template sensor这块,尝试了几次ha日志都报错,生成的template sensor都没有正确显示,在此求教各位大神正确的代码式
先帖上我configuration.yaml的代码:
modbus:
- type: tcp
    close_comm_on_error: false
    host: 192.168.1.86
    port: 8088
    name: hub1
    sensors:
      - name: PV_Voltage
        slave: 1
        address: 1
        input_type: holding
        unit_of_measurement: V
        device_class: voltage
        scan_interval: 5
      - name: PV_Current
        slave: 1
        address: 2
        input_type: holding
        unit_of_measurement: A
        device_class: current
        scan_interval: 5
      - name: PV_Power
        slave: 1
        address: 3
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: PV_State
        slave: 1
        address: 4
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Battery_Voltage
        slave: 1
        address: 5
        unit_of_measurement: V
        device_class: battery
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Battery_Temperature
        slave: 1
        address: 6
        unit_of_measurement: °C
        device_class: temperature
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Charge_Current
        slave: 1
        address: 7
        unit_of_measurement: A
        device_class: current
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Discharge_Current
        slave: 1
        address: 8
        unit_of_measurement: A
        device_class: current
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Battery_Level
        slave: 1
        address: 10
        unit_of_measurement: "%"
        device_class: battery
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Controller_Temperature
        slave: 1
        address: 12
        unit_of_measurement: °C
        device_class: temperature
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Controller_TotalEnergy
        slave: 1
        address: 16
        unit_of_measurement: kAh
        device_class: energy
        input_type: holding
        scan_interval: 5
      - name: Controller_TotalUsed
        slave: 1
        address: 20
        unit_of_measurement: Ah
        device_class: energy
        input_type: holding
        scan_interval: 5
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      pv_state_change:
        friendly_name: '光伏板状态'
        value_template: >
          {% if is_state('sensor.pv_state', '0') %}
            低电压未发电
          {% elif is_state('sensor.pv_state', '1') %} 
            发电中
          {% elif is_state('sensor.pv_state', '2') %} 
            过压保护
          {% elif is_state('sensor.pv_state', '3') %} 
            光伏板未接入
          {% endif %}
      pv_voltage_change:
        unit_of_measurement: V
        device_class: voltage
        friendly_name: '光伏板电压'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.pv_voltage') %}{{ (state | int / 100) | round(2)}}
      pv_current_change:
        unit_of_measurement: A
        device_class: current
        friendly_name: '光伏板电流'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.pv_current') %}{{ (state | float / 100) | round(2)}}
      pv_power_change:
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        friendly_name: '光伏功率'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.pv_current_change' ) %}
      battery_voltage_change:
        unit_of_measurement: V
        device_class: voltage
        friendly_name: '蓄电池电压'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.battery_voltage') %}{{ (state | float / 100) | round(2)}}
      controller_totalenergy_change:
        unit_of_measurement: kWh
#        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        friendly_name: '总发电量'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.controller_totalenergy') %}{{ (state | int * 0.12 ) | round(2)}}
      controller_totalused_change:
        unit_of_measurement: kWh
#        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        friendly_name: '总用电量'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.controller_totalused') %}{{ (state | int * 0.012 ) | round(2)}}

重点就是这个 value_template: 如何正确引用sensor.pv_current_change和sensor.battery_voltage_change的值相乘

      pv_power_change:
        unit_of_measurement: W
        device_class: power
        friendly_name: '光伏功率'
        value_template: >
          {% set state = states('sensor.pv_current_change' ) * states('sensor.battery_voltage_change') %}
我使用上述表达式后,ha无法正常显示该template sensor,并日志提示如下错误
3.png
4.png

还请各位大佬赐教解决这个问题,谢谢!
另外再请教一下,template sensor生成的发电量数据如何能接入到ha的能源板块里面?我看了一下官方文档,sensor必须要有state_class:属性并且值要为total_increasing,device_class:属性值为energy
我尝试直接在templatre sensor下添加state_class: total_increasing和device_class: energy属性,但是ha日志报错不让template sensor添加state_class属性,请问还有啥办法将发电量数据接入到能源统计板块吗
6.png

7.png

8.png

期待各位大佬的帮忙解决!最后附件送上汉非太阳能控制器的Modbus通用协议书,希望能帮到同款控制器的人


控制器通信协议(ModBus版)公开文件V1.0.0_CN.pdf

327.16 KB, 下载次数: 11

回复

使用道具 举报

9

主题

135

帖子

894

积分

高级会员

Rank: 4

积分
894
金钱
759
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:38:25 | 显示全部楼层
没人回复吗?自己顶一下
回复

使用道具 举报

46

主题

641

帖子

4411

积分

元老级技术达人

积分
4411
金钱
3740
HASS币
120
发表于 2021-12-17 10:19:07 | 显示全部楼层
zjhcr 发表于 2021-12-16 18:38
没人回复吗?自己顶一下

modbus的sensor小数是通过scale: 0.1实现的,你的需要scale: 0.01,precision: 1表示保留小数位数
modbus:
  - name: hub1
  type: tcp
  host: IP_ADDRESS
  port: 502
  sensors:
    - name: Room_1
       slave: 10  
       address: 0
       input_type: holding
       unit_of_measurement: °C
       state_class: measurement
       count: 1
       scale: 0.1
       offset: 0
       precision: 1
       data_type: integer
回复

使用道具 举报

46

主题

641

帖子

4411

积分

元老级技术达人

积分
4411
金钱
3740
HASS币
120
发表于 2021-12-17 10:20:14 | 显示全部楼层
zjhcr 发表于 2021-12-16 18:38
没人回复吗?自己顶一下

template报错信息告诉你 states(sensor.pv_current_change)是字符串,两个字符串不能相乘,你可以在
你可以把表达式在”开发者工具“-”模板“中测试一下,能跑通,再放入template中做成sensor
回复

使用道具 举报

46

主题

641

帖子

4411

积分

元老级技术达人

积分
4411
金钱
3740
HASS币
120
发表于 2021-12-17 10:21:15 | 显示全部楼层
zjhcr 发表于 2021-12-16 18:38
没人回复吗?自己顶一下

要使用能源模块使用你的电量数据,很简单,可以用utility_meter转化一下
utility_meter:
   daily_energy_ups:
   source: sensor.ups_power_consumed
   cycle: daily
回复

使用道具 举报

9

主题

135

帖子

894

积分

高级会员

Rank: 4

积分
894
金钱
759
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-12-19 16:28:38 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2021-12-17 10:21
要使用能源模块使用你的电量数据,很简单,可以用utility_meter转化一下

谢谢,取小数和乘积都搞定了,电量还没搞定
回复

使用道具 举报

2

主题

367

帖子

2510

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2510
金钱
2138
HASS币
30
发表于 2024-7-29 18:06:09 | 显示全部楼层
zjhcr 发表于 2021-12-16 18:38
没人回复吗?自己顶一下

请教一下,总发电 跟 总用电量 都是0,没有数据,知道原因吗?
都是用你提供的 yaml
Screenshot_2024-07-29_at_6_02_33 PM.jpg
回复