找回密码
 立即注册

微信扫码登录

搜索
查看: 206|回复: 5

[技术探讨] 佬们 esphome 风扇pwm调速,有部分非风扇不线性咋整0.0

[复制链接]
Awe7 手机认证

16

主题

245

回帖

2110

积分

金牌会员

积分
2110
金钱
1849
HASS币
0
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有部分风扇默认1khz,前面75%功率变化零点几w,超过70猛然增加,30w的风扇75%就28w了,看文档可以指定档位最大但是不能直接选择起始百分比选项,比如设置调速从60开始到100档位,可以曲线救国一下。


还有一个问题  如果我在pwm输出端串一个1N5819或者ao3401mos调速就会变成前面10%,超过后直接满速运行。目前串31k电阻保护pwm接口。


感谢
回复

使用道具 举报

44

主题

305

回帖

3061

积分

论坛DIY达人

积分
3061
金钱
2707
HASS币
50
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
如果是两线风扇,适合线性调压调速,不适合pwm,如果是四线风扇适合通过调速线接pwm来控制
回复

使用道具 举报

Awe7 手机认证

16

主题

245

回帖

2110

积分

金牌会员

积分
2110
金钱
1849
HASS币
0
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
shadowba 发表于 2025-8-10 07:34
如果是两线风扇,适合线性调压调速,不适合pwm,如果是四线风扇适合通过调速线接pwm来控制 ...

佬,四线风扇通过pwm调速,这个电机比较特殊把.
回复

使用道具 举报

44

主题

305

回帖

3061

积分

论坛DIY达人

积分
3061
金钱
2707
HASS币
50
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-8-10 11:02
佬,四线风扇通过pwm调速,这个电机比较特殊把.

不特殊,cpu风扇一般都这样,四线中两线供电,另外两芯分别是转速读取和转速控制,所以你pwm负电平直接控制转速线就好了
回复

使用道具 举报

Awe7 手机认证

16

主题

245

回帖

2110

积分

金牌会员

积分
2110
金钱
1849
HASS币
0
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
shadowba 发表于 2025-8-10 15:05
不特殊,cpu风扇一般都这样,四线中两线供电,另外两芯分别是转速读取和转速控制,所以你pwm负电平直接控 ...

老哥,pwm能控制这个电机,只是调速不线性。 普通电机pwm调速比较线性。就像4线风扇有部分无法通过pwm调速停机一样。
回复

使用道具 举报

44

主题

305

回帖

3061

积分

论坛DIY达人

积分
3061
金钱
2707
HASS币
50
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 shadowba 于 2025-8-11 09:32 编辑
Awe7 发表于 2025-8-10 23:54
老哥,pwm能控制这个电机,只是调速不线性。 普通电机pwm调速比较线性。就像4线风扇有部分无法通过pwm调 ...

我遇到的情况是pwm对直流两线电机调速不太友好,第一在低速时有可能会出现电机异响,第二就是转起来有可能调到70%就全速运行,稍低一点又停了,吱吱叫。pwm说白了就是高速的对电源进行通断,电压是恒定的,通过通断的时间来控制,就是占空比,所以一般直流电机尽可能使用调压的方式调速。如果是四线风扇一般在pwm控制线空置的时候是全速,接地后停止运转,通过pwm就可以控制转速的高低,也不会出现啸叫异响。