本帖最后由 ekingfan 于 2024-3-26 19:52 编辑
240326 目前性价比最高的 是 HKL-2412B 2412C 大家买来玩玩吧。
231204 那个觅感科技 淘宝没有回复, 微信没有回复 ,大家还是玩回海凌科技 , 现在讲一句4020 1115H 这些都已经没有可玩性了。海凌科已经各种不同的微波大家可以去了解一下。而且他们的代码都有接入ESPHOME 的方法。,我最近入手HKL2450
多个作品
230221 更新 我已经把我的研究日志 与资料放到共享 大家喜欢 上来踩场https://www.yuque.com/homeassistant
现在市面上 已经有多种9.9-20块钱左右的人在传感器模块,效果都不错, 比我的9.6元效果好,我都已经不用9.6元的那个了。 大家可以自己搜索我现在的方案是 红外+人在微波+光感(1750)+8266 d1220717临时用的双判断 9.6块钱的 2020 +3块的红外+8266
测试一天, 9.6块钱的 2020 ,19.9元的4020 ,用我以下的双判断NR流程是完全可以取代50大洋的1115 , 缺点是 你在空间 动与 不动 都会不停地 有人 无人 的切换,(默认没有调节),一但你不在空间就会显示无人
刚刚发现有19.9 与9.6元的另一家公司的呼吸存在模块,正在测试中。欢迎入群讨论
海凌科技 | 价钱 | 觅感科技 | 价钱 | HLK-LD1115H-24G | 54 | MS58-2020D20M4 | 9.6 | HLK-LD1125H-24G | 79.9 | MS58-4020D20M4 | 19.9 | HLK LD2410 | 19.9 |
| |
看了网上好多之前 “人体存在传感器”方案,都是不完完美,去年低 涂鸦 Yeelight aqara绿米 相继出了人体存在感应器,才开始解决了 蹲坑不关灯的问题, 但这些人体存感器都 有明显的BUG,但不是这个帖子讨论的问题,我有空另开一篇列表与大家一起讨论一起进步。
直到今年年初才了出现 相对 性价比高的,50大洋一个,但与几块钱的红外传感器比较好多人觉得贵,但与399元的绿米比较就明显了,这个东西的改装方案很简单, 就是他的VO 代替其它红外的信号输出GPIO 就可以,具体接法大家搜索人体红外吧。(大家需要的话我再上传)
我这里要讲讲这个人体存在传感器 应用与BUG 讨论
1 应用
1.1 这个模块可以直接与小米 绿米 的门磁传感器改造后 直接接入米家, 大家看我转发链接魔改小米门窗2,不到百元制作人体存在感应器,可联动米家
1.2 加继电器 大家看我转发链接 接入米家 平民版小米雷达感应器自制教程 https://post.smzdm.com/p/az6pdoqn/ 作者已经在群内 欢迎进来讨论
1.3 目前我自己DIY 的方案 我就是 LD1115H 接上D1 MINI (ESp8266,我还在上面加上了DHT11 433射频 与时钟,我想把8个GPIO都用上)
1115图
2020图
8266 的方案是大家都在用的,只不过替换原来的红外及微波人体传感器
之后我就可以实现 
但问题BUG 又随之而来
2 BUG 与不合理 及 解决方案 (重点)
2.1 因为其原理是毫米波侦测有物件移动,记住是物件不只是人体!!具有穿透 物件功能,包括金属(只不过有可能 穿透后侦测距离短了吧),就是就在LD1115 在运行时, 有人与物体移动,改变位置都会被认为有物体移动后不动,而认为是长期存在,因为我之前是把1115放在显示器下,我收的东西的时候不觉意地放一了些小物件在 显示器前, 导致次日早上起床时发现台灯一直亮了9小时,后来把1115放到显示器上
没有这种情况了。
另一个问题。就是我试着通电的情况下移动1115 ,也是显示显示 一直有人存在。解决方案 后来多试几次后才发现,正确的方法是,先放置好1115 再通电 就是没有问题了, 因为原理上是毫米波前后反射比较 得出是否有人与物件移动与存在,另外一样 就是尽可能1115下方没有东西 人体静止探测具体可能 只有1到2米,大家不要信那些广告词 ,当然大家可以用串口测试实际数据。
经测试后,我是就买回来就用,就是使用默认值,会出现无人的情况下误判,有时候晚上在大厅自动触动, 使用说明书是可以调节灵敏度的,大家可以查查手册
HLK-LD1115H-24G 应用手册v1.1.pdf
(1.44 MB, 下载次数: 255)
再想想 我们是解决关灯的问题,不是开灯,所以我们是用1115来判断人是不是存在关灯,再看看其它大神以前的方案 还有YEELING的都是双判断来关灯的,所以我最终采用这个方案来完美解决方案。
2.2 暂时完美解决关灯
我是使用传统的人体红外来开灯 , 关灯是 1115 与人体红外同时判断没有人才关灯, 摆放方位 大家要衡量一下, 就是进门处放 人体红外, 人会经常静止的地方放1115 ,
我上传的的NR流程大家参考
我再测试 再继续 写好这篇讨论帖子,欢迎大家加微信群讨论, 只讨论 人体存在感应器
|
评分
-