『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 3736|回复: 3

[求助] 新手求问树莓派HASSIO控制继电器相关问题

[复制链接]

1

主题

14

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
金钱
61
HASS币
0
发表于 2019-11-28 14:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:树莓派使用Docker安装hassio,想要使用继电器(fu'zai最高250V 10A)控制楼道门禁
按门禁电话说明书是短接红绿两线(12V信号)即开锁

vcc接树莓派GPIO#1 5V口
in1~4接普通GPIO口
GND接GND

使用hassio自带的GPIO模块,在homekit中可以控制和查看状态(继电器上灯亮,开关时有响声)

但是从红绿两线处飞线外接的线却无法接通,人工接上这两根线可以接通

请问个各位巨巨这种情况是继电器坏了吗




                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图


回复

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
金钱
61
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-11-28 14:20:07 | 显示全部楼层
门禁电话为振威WL02 BFC

四芯彩色排线线定义如下:

红:通话上行(开锁)
黄:通话下行
绿:地线
黑:振铃线

温馨提示开锁原理:红色和绿色线通过开锁按钮瞬间短路,即可打开楼下门锁。


第二个问题是HA的GPIO能实现瞬间短路这个功能吗
回复

使用道具 举报

40

主题

3056

帖子

1万

积分

超级版主

Nero

Rank: 8Rank: 8

积分
11149
金钱
8042
HASS币
182
发表于 2019-11-29 08:55:33 | 显示全部楼层
Rogerhunt 发表于 2019-11-28 14:20
门禁电话为振威WL02 BFC

四芯彩色排线线定义如下:

你这种应该用一个信号继电器来控制他短路,而不是把红绿线直接接到树莓派,这样12V到树莓派有可能烧掉树莓派吧??

信号继电器通断一下。

GPIO 接信号继电器(应该是 3.3V的继电器,有硬件大佬可以接着解答下)

我觉得应该就是用一个3v3继电器,GPIO 接信号端,拉高触发继电器,继电器NO接门禁(红),COM接(绿)

拉高再拉低就是一次按钮触发。
Nero
回复

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

75

积分

注册会员

Rank: 2

积分
75
金钱
61
HASS币
0
 楼主| 发表于 2019-12-1 10:45:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,不过我是使用继电器的,不是直接接gpio的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-24 17:57 , Processed in 0.063616 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表