本帖最后由 yangrusen 于 2025-1-17 14:29 编辑

[size=16.002px]背景信息
[size=16.002px]这是本人第一次获得评测机会,我还是很兴奋的,收到的第一时间就安装上了。我住的是人才公寓,开关都是单火的。本次测评的产品是涂鸦2位单火磁保持开关,带有10G人体检测功能。安装于厕所的两位开关上,分别控制灯和排风扇。为了避免排风扇与智能开关不兼容,L1接灯,L2接排风扇。开关通过ZHA(Zigbee Home Automation)协议接入HA。


产品外观与做工
安装过程
  • 安装步骤:安装过程相对简单,按照说明书操作即可。我住的地方用的线太硬,废了好大的劲才把线捋好。
  • 最终效果:开关与墙面贴合紧密,整体视觉效果良好。

  •                                
    登录/注册后可看大图

                                   
    登录/注册后可看大图


功能体验
  • 磁保持继电器:磁保持继电器是这款产品的亮点之一,这种继电器在动作以后就不需要电流来维持状态,整个开关待机电流就很小,节省电能,还不会产生鬼火。
  • 10G人体感应:10G人体感应功能主要检测人体移动,对于微动检测效果不佳。感应范围较广,适合厕所等小空间使用。感应冷却时间约为50秒,较为合理。
  • 指示灯逻辑:开关关闭时,指示灯亮起;开关打开时,指示灯熄灭。这一设计非常符合逻辑,尤其是在黑暗环境下,指示灯可以帮助用户快速找到开关位置,提升了使用便利性。
  • 启动行为选项:通过ZHA接入后,设备配置中有一个“启动行为”选项,包含on、off、toggle、previousvalue四种模式。初步猜测该功能用于设置断电恢复后的开关状态。然而,实际测试中发现,无论选择on还是off,断电恢复后开关均处于关闭状态。可能需要进一步研究该功能的具体作用。

                                   
    登录/注册后可看大图


使用体验
  • 控制灯与排风扇:灯没有闪烁,排风扇正常开闭。
  • 人体感应效果:人体感应功能在实际使用中表现良好,能够准确检测到人体移动,及时开启灯光和排风扇。但对于静止不动的人体,感应效果较差。冷却时间为50秒左右。
  • 指示灯实用性:指示灯的设计非常贴心,尤其是在夜间或光线较暗的环境中,能够帮助用户快速定位开关,提升了用户体验。




总结
[size=16.002px]涂鸦2位单火磁保持开关在功能和安全性上表现出色,尤其是磁保持继电器和10G人体感应功能,适合家庭使用,可以减少一个设备,但考验安装位置。虽然做工稍逊于大品牌,但功能丰富,值得推荐。指示灯的设计更是锦上添花,进一步提升了产品的实用性。ZHA接入体验良好,但“启动行为”选项的功能尚不明确,建议厂商提供更详细的说明或优化固件逻辑。

IMG_4412.JPEG
IMG_4411.JPEG
IMG_4407.JPEG
IMG_4406.JPEG
IMG_4405.JPEG
IMG_4404.JPEG
IMG_4403.JPEG
IMG_4402.JPEG
IMG_4408.JPEG
回复

使用道具 举报

10

主题

216

帖子

1843

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1843
金钱
1627
HASS币
0
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
太难了,编辑了俩小时,这图片一插入就页面无响应,好难。
回复

使用道具 举报

55

主题

1406

帖子

5965

积分

论坛DIY达人

积分
5965
金钱
4559
HASS币
20
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
怎么看起来像用可控硅……
回复

使用道具 举报

4

主题

29

帖子

388

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
388
金钱
359
HASS币
0
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
请问一下,所谓的“断电后保持原有状态”,是指灯具关闭的时候吗,这时开关的人体移动检测功能还是处于激活状态吗?
回复

使用道具 举报

10

主题

216

帖子

1843

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1843
金钱
1627
HASS币
0
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-1-17 09:36
怎么看起来像用可控硅……

啪嗒啪嗒的很响,肯定是继电器。再往下不好拆了,我就没拆了拍照,看不出是不是磁保持。但是送测的说是嘛。
回复

使用道具 举报

10

主题

216

帖子

1843

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1843
金钱
1627
HASS币
0
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
长洲中登 发表于 2025-1-17 11:47
请问一下,所谓的“断电后保持原有状态”,是指灯具关闭的时候吗,这时开关的人体移动检测功能还是处于激活 ...

人体检测这个是独立的,跟开关没关系。抱歉这句话有歧义,我改改。本意是说磁保持继电器在动作以后就断电了,整个开关待机电流就很小,不会产生鬼火。