willwill 原贴 中弘中央空调网关通过node-red接入HA控制大金中央空调 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)

本文在两位大佬的基础上做了日立(HITACHI)一拖五中央空调适配,欢迎大家指导和抄作业。

设备和局限性
1.方案本质上是Web UI的HTTP GET,理论上如果你的中弘网关可以登录192.168.x.251就可以用。如果条件允许还是更建议上TCP版本,稳定性要好很多。本人多年前购买的中弘VRF网关为绿米版(固件版本44.71.00.00.006),不支持TCP协议。本来准备扔掉,折腾来折腾去发现Web方案的稳定性可以满足需求,目前已运行2年;
2.内机面板长得都一样,但实际有2种:
    1)面板上显示风量有6个档,实测1档=2档=低风,3档=4档=中风,5档=6档=高风,面板无法设置自动风速,但通过VRF设定fan=0可以实现风速自动档;
    2)面板上显示风量有3个档,实测3档=低风,4档=中风,5档=高风,面板和VRF都无法设定风速自动档;
3.空调内机编号为通电时随机生成(这里请教有没有大佬知道如何设置固定地址),每当空调室内机断电重启,空调内机编号重新随机分配。

设备连接
空调内机RS485-中弘VRF-RJ45网口(192.168.x.251)-路由器-HA
*还在施工阶段的朋友建议提前埋线

安装
willwill大佬已经描述的非常清楚,请直接参考。
下面是对我家的空调的适配,如果和你的设备完全相同,可以直接搬走。

配置
1.模式:制冷(cool=1)、除湿(dry=2)、仅风扇(fan_only=4)、制热(heat=8)
2.风速:低档(low=4)、中档(medium=2)、高档(high=1)、自动(auto=0)
3.温度:最低16℃、最高32℃
4.面板:HA默认控制面板


图示
20240821105228.png 20240821105407.png
20240821114141.png

拓展
HTTP GET请求报文
http://192.168.31.251/cgi-bin/api.html?f=18&&on=1&mode=0&tempSet=26&fan=4&FlowDirection1=0&FlowDirection2=0&idx=4
其中on=1开机;mode=0自动模式;tempSet设定温度;fan风速;FlowDirection风向;idx内机号(即NodeRed流中的ia值)。没有HA的朋友也可以用iPhone的快捷指令配置一个快速设定功能。基础指令的使用方法如下图所示,请各位自行发挥。
20240821114121.jpg

flows_HITACHI.zip (5.25 KB, 下载次数: 10)


评分

参与人数 1金钱 +12 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 12 感谢楼主分享!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6

主题

94

帖子

2230

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2230
金钱
2136
HASS币
0
发表于 2024-8-21 13:36:17 | 显示全部楼层
多谢分享!
回复

使用道具 举报

2

主题

132

帖子

947

积分

高级会员

Rank: 4

积分
947
金钱
815
HASS币
0
发表于 2024-9-30 11:26:19 | 显示全部楼层
这个前面5台设备都正常显示模式,第六台只有显示制冷,这个情况怎么处理呢?
回复

使用道具 举报

2

主题

27

帖子

218

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
218
金钱
191
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-10-20 14:40:31 | 显示全部楼层
lensam 发表于 2024-9-30 11:26
这个前面5台设备都正常显示模式,第六台只有显示制冷,这个情况怎么处理呢? ...

我检查了一下代码,按道理应该是轮询所有空调设备的。
建议先去中弘VRF的网址,192.168.x.251看一下第6台空调的控制和显示是否正常,如果还有问题可以再讨论一波