『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 860|回复: 5

[人体存在] LD2410B 风扇产生的底噪干扰,有办法解决吗?

[复制链接]

7

主题

59

帖子

1335

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1276
HASS币
0
发表于 2024-6-22 02:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD2410B 其它情况都可以正常识别有人、无人

但如果房间中有风扇,且风扇开最大档,就会一直误报为"有人"。
检测底噪,发现"静止能量值"数值一直非常大,这种情况调大"静止能量值",可以解决一直误报"有人"。

但又产生了新的问题,真的有人且基本不动时,又会误报为"无人"。
感觉两难,风扇干扰问题是否无解?



另外,我把 LD2410B 改到灯罩里面,遇到个怪问题。不知为何,2~3档的"静止能量值"一直为100 (同型号的灯,5个中有4个这种情况,只有1台正常)。
那4台只要安装上灯罩,2~3档就一直维持在100,拆掉灯罩测试又是正常。
回复

使用道具 举报

146

主题

2267

帖子

7004

积分

元老级技术达人

积分
7004
金钱
4732
HASS币
30
发表于 2024-6-22 14:22:51 | 显示全部楼层
我没有用户在灯罩里,我家里的电风扇,有的时候也会干扰,你选个合适的距离,把电风扇距离排查在外行不行,我把检测距离缩短了。电风扇刚好靠墙的,这一块不需要识别,就排除在外了。
回复

使用道具 举报

0

主题

201

帖子

2713

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2713
金钱
2512
HASS币
0
发表于 2024-6-22 16:35:14 | 显示全部楼层
感觉有时候无解,例如风扇对着沙发吹,又无法做排除。能量设置高了,又会大概率判断无人。
回复

使用道具 举报

7

主题

59

帖子

1335

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1276
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-22 21:44:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 stkroot 于 2024-6-22 21:49 编辑
bugensui 发表于 2024-6-22 14:22
我没有用户在灯罩里,我家里的电风扇,有的时候也会干扰,你选个合适的距离,把电风扇距离排查在外行不行, ...

我试了,风扇不摇头时还好,可以锁定底噪值。但如果摆头+最大档无解,很大范围底噪能到90,简直和有人在时一模一样。
另外,我是安装吸顶灯里,正好在房间中间,2~3档还锁定100了,再排除远距离就没法识别了
回复

使用道具 举报

7

主题

59

帖子

1335

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1276
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-22 21:45:54 | 显示全部楼层
点来点去 发表于 2024-6-22 16:35
感觉有时候无解,例如风扇对着沙发吹,又无法做排除。能量设置高了,又会大概率判断无人。 ...

是的,如果 2410 能在风扇开机、关机时,自动切换两套配置就好了
回复

使用道具 举报

7

主题

59

帖子

1335

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1335
金钱
1276
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-23 00:20:36 | 显示全部楼层
2~3档一直100的问题解决了

1. 缩短2410和面板的距离(如果有2档都是100,需要改变雷达和面罩的距离)
2. 安装时,灯旋转90度(如果只有1档100,旋转一般可解决)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-24 17:54 , Processed in 0.291583 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表