『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 161|回复: 0

[硬件DIY] 使用闲置吊扇可调速模组改造小仓库可调通风系统

[复制链接]

5

主题

22

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
金钱
144
HASS币
0
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 routeros.cn 于 2024-6-15 08:58 编辑

家里有个小仓库存放一些货物 装修的时候预留了管道通风
管道风机也是工程剩余的一个普通二挡管道风机

由于风机全速或者二挡模式工作噪音都还是比较大有时候在库房长时间停留的时候有点受不了
之前也尝试过改造淘宝买过那种电子管调速模式的..效果不理想 风机会有异常响声...
突然有一天看到这个家里的吊扇控制模组..闲置原因是遥控失灵...卖家给换了一套这一套就闲置了

发现有可以改造空间....
分析了下可行性近乎完美 ..
模组是18V 变压器给遥控和继电器驱动IC 供电..
4个继电器 其中三个是 传输串接电容 用来风扇调速.一个继电器是灯光控制开关
继电器驱动IC 都是现成的可以直接用

改造需要去掉遥控IC腾出来位置放ESP8266

然后加上一个 3.3v 稳压电路给ESP8266 供电

然后增加上了 一个按键....以及输出指示灯...
(变压器功率比较低) 最好不要同时全部打开继电器 虽然测试过全开也12小时也没有问题

最后又加上了2个温湿度传感器 本意是 室内室外 对比 发现室外湿度比室内低于多少以后自动启动不通等级速度抽风

原本是使用 Arduino 直接控制 加自动控制

后面改成了esphome 目前自动控制部分没有弄
期间遇到一些问题..频繁开关继电器的时候...温湿度传感器会死机

后面给输入输出线路部分加简单上了安规电容改善了这个问题.但还是会极少时候出现室外传感器会死机(室外传感器用了比较长的延长线)'
传感器死机以后需要给模组断,,,ESP模式是工作正常的只是传感器不工作了,也就是需要给传感器断电才能恢复
本来3.3v 买的这个模块是带有控制复位脚的但是但是安装的时候没有想到这个问题....没有做线路控制并且也不知道能否用ESP 输出电平控制这个问题就作罢了

后续看总电源加上专业的滤波电路再观察下
排版有点乱 插入图片顺序也不太对..大家凑合看..玩这些的应该稍微看下就能懂了
不懂的朋友不推荐改造要不然冒烟就危险了


吊扇调速控制器

吊扇调速控制器

三个转速调整继电器,一个灯光继电器

三个转速调整继电器,一个灯光继电器
IMG_20240222_172818.jpg

继电器驱动IC

继电器驱动IC

ESP8266 12F

ESP8266 12F



基本完工

基本完工

增加一个按键

增加一个按键

增加指示灯

增加指示灯

测试

测试



正面

正面

需要驱动的管道排气扇

需要驱动的管道排气扇

顺便增加了2个温度湿度传感器

顺便增加了2个温度湿度传感器
IMG_20240306_100059.jpg







模块使用的这个方案最简启动

模块使用的这个方案最简启动
QQ图片20240615083650.png

IMG_20240304_174932.jpg

结果

结果

车库排气扇.zip

1.83 KB, 下载次数: 3

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-6-18 20:32 , Processed in 0.112064 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表