[技术探讨] 中移铁通 CMPOWER-W1 负载能力不专业测试

[复制链接]

5

主题

30

帖子

199

积分

注册会员

Rank: 2

积分
199
金钱
169
HASS币
0
发表于 2024-6-9 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 routeros.cn 于 2024-6-9 16:52 编辑

中移铁通  CMPOWER-W1 大家都知道是用的5A 欧姆龙继电器..但是标称负载能力是2500W今天没事对插板进行了一下测试
因为没有合适的负载测试,,, 采用了多个阻性负载进行

电热炉
电吹风 X2
为了尽可能测试长一点时间,都是选择的半功率 二挡测试


环境温度 29度
总共进行了10分钟的测试,人受不了了满头大汗

期间多次进行带载切换继电器开关

初步结论是可以负载到2500W 但是不能长期,继电器发热倒是不怎么发热....插板的电缆线略发热
电缆线是1平方,芯片温度受环境影响(都是发热源)去到70+度
预估稳定2000w 内运行应该是没有什么问题

  以上结论仅代表个人认知,仅供参考





IMG_20240609_152929.jpg
IMG_20240609_153948.jpg
IMG_20240609_153953.jpg
IMG_20240609_154003.jpg
W.png

欧姆龙继电器.pdf

604.47 KB, 下载次数: 1

回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

138

积分

注册会员

Rank: 2

积分
138
金钱
132
HASS币
0
发表于 2024-6-9 16:38:50 | 显示全部楼层
可以,谢谢测试了,使用插排心里就有个底了
回复

使用道具 举报

8

主题

86

帖子

312

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
312
金钱
226
HASS币
0
发表于 2024-6-10 13:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
我也搞了一个 不过我把继电器按照论坛另外两台大佬的帖子改成了磁保持的 我看您的固件功能蛮多的 您这是自己搞的固件吗 我的现在用的固件或多或少都有些问题 无奈自己又不会编译固件
回复

使用道具 举报

5

主题

30

帖子

199

积分

注册会员

Rank: 2

积分
199
金钱
169
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-10 20:38:48 | 显示全部楼层
qq707432712 发表于 2024-6-10 13:29
我也搞了一个 不过我把继电器按照论坛另外两台大佬的帖子改成了磁保持的 我看您的固件功能蛮多的 您这是自 ...

..用论坛的自己调整调整就好了//不行可以借助百度言心
回复

使用道具 举报

8

主题

86

帖子

312

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
312
金钱
226
HASS币
0
发表于 2024-6-10 21:11:12 | 显示全部楼层
routeros.cn 发表于 2024-6-10 20:38
..用论坛的自己调整调整就好了//不行可以借助百度言心

还请教大佬一个问题 怎么把配对api key 显示在web后台界面上呢
回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

279

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
279
金钱
249
HASS币
0
发表于 2024-6-17 08:51:59 | 显示全部楼层
我帮你们找到了楼主的固件:http://tool.routeros.cn:88/download/ESP8266/
回复

使用道具 举报

4

主题

78

帖子

669

积分

高级会员

Rank: 4

积分
669
金钱
586
HASS币
0
发表于 2024-6-17 10:10:29 | 显示全部楼层
短时间可能没什么问题,长时间用估计会造成触点粘连