735473216 发表于 2024-6-7 15:45
为何都让我换16A插座呢,2.5方的线上16A,还是自己家,我有点排斥

因為上16A插座最簡單  
反正2.5方後面的空開也是10A的
回复

使用道具 举报

16

主题

178

帖子

926

积分

高级会员

Rank: 4

积分
926
金钱
748
HASS币
0
发表于 2024-6-7 20:27:58 | 显示全部楼层
735473216 发表于 2024-6-7 15:45
为何都让我换16A插座呢,2.5方的线上16A,还是自己家,我有点排斥

因为
对于2.5平方毫米的铜电线,在中国国标GB 4706.1-2005和一些常见电工手册中,常温下(大约30°C)单根导线穿管敷设时,它大致可以安全承载16A至25A的电流,具体数值取决于线路的保护装置(保险丝或断路器)的设定以及使用环境。

空调应该都是独立回路吧?2.5平方铜线完全可以承载16A,何况现在的1.5P空调功耗封顶才1300W,也就是6A左右。
回复

使用道具 举报

33

主题

2196

帖子

5838

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5838
金钱
3642
HASS币
60
QQ
发表于 2024-6-8 02:24:50 | 显示全部楼层
直接把插座换16A的啊,和线径没啥关系,带得起来就行了。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
回复

使用道具 举报

17

主题

199

帖子

968

积分

高级会员

Rank: 4

积分
968
金钱
769
HASS币
0
发表于 2024-6-8 09:46:14 | 显示全部楼层
735473216 发表于 2024-6-7 15:45
为何都让我换16A插座呢,2.5方的线上16A,还是自己家,我有点排斥

因为大道至简
回复

使用道具 举报

12

主题

176

帖子

2066

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2066
金钱
1890
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-6-11 10:52:01 | 显示全部楼层
感谢大家的说明,不过我已经买了10A的空调了。
早点问我也换16A的插座了