『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 1284|回复: 5

[技术探讨] 红外SR602+esp32c3,请教为啥SR602一直处于触发高电平状态

[复制链接]

3

主题

30

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
金钱
229
HASS币
0
发表于 2024-3-6 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 alonewoo 于 2024-3-6 11:09 编辑

弄了各红外SR602+esp32c3,一直处于触发高电平状态,无法自动化控制。使用最简化的配置,SR602和ESP32都换过,也是一样的问题,配置如下:


binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO8
    name: "PIR Sensor"
    device_class: motion ##传感器类型
    id: pir_motion ##设置传感器ID


SR602的正负极直接和ESP32的5v输出和GND连,SR602 Out脚和ESP32的GPIO脚连,SR602 out一直输出高电平不会,变拉低。而SR602的datasheet是说上电高电平,2秒之后就会变低电平,感应到人体后再拉高电平。





1.jpg
回复

使用道具 举报

39

主题

204

帖子

1629

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1629
金钱
1425
HASS币
0
发表于 2024-3-6 12:40:12 | 显示全部楼层
热释电可以丢了.高温坏了或者改延时电阻.再见
回复

使用道具 举报

3

主题

30

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
金钱
229
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-3-6 14:04:19 | 显示全部楼层
特意又买了一个SR602,还是同样的问题
延时电阻是贴片电阻,对自己焊接手艺没信心,想着出厂配置是有2.5s的延时可以将就用一下
回复

使用道具 举报

24

主题

581

帖子

2691

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2691
金钱
2110
HASS币
0
发表于 2024-3-6 14:06:35 | 显示全部楼层
我这个sr501   可以调整灵敏 触发时长那个
之前在房间开着空调测试  
疯狂拉高电平 我一度以为这货是个垃圾 没法正常使用
后来拿大厅测试 一切正常

配置那里 不要反置
binary_sensor: 
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO13
      mode:
        input: true
        pullup: true
#      inverted: true      #使用sr501这里要注释
    filters:
      - delayed_off: 30s
    name: "sr501"


回复

使用道具 举报

3

主题

30

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
金钱
229
HASS币
0
 楼主| 发表于 2024-3-6 14:40:53 | 显示全部楼层
按你这个配置也不行呀,一直处于拉高有人状态,扔无人的房间里也是一样
回复

使用道具 举报

24

主题

581

帖子

2691

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2691
金钱
2110
HASS币
0
发表于 2024-3-6 19:28:00 | 显示全部楼层
alonewoo 发表于 2024-3-6 14:40
按你这个配置也不行呀,一直处于拉高有人状态,扔无人的房间里也是一样

也可能跟上面大佬说的那样
这个传感器已经坏了
又或者 它是低电平触发?
回复

使用道具 举报