[技术探讨] 求助一下玩KNX大佬,KNX/IP路由HA每次重启都添加失败

[复制链接]

1

主题

5

回帖

200

积分

中级会员

积分
200
金钱
194
HASS币
0
发表于 2023-5-25 11:05:04 | 显示全部楼层
好像Knx interface同时只能接一个控制端。重启ha后,Knx自动连到nr 了,ha就连不上了。同理,ha连上的时候,nr 里连不上。我目前是这个情况。不知道有没有大佬能解决
回复

使用道具 举报

0

主题

229

回帖

2002

积分

金牌会员

积分
2002
金钱
1773
HASS币
0
QQ
发表于 2023-8-1 11:04:12 | 显示全部楼层
jianxiagm9 发表于 2023-5-25 11:05
好像Knx interface同时只能接一个控制端。重启ha后,Knx自动连到nr 了,ha就连不上了。同理,ha连上的时候 ...

我用得HA网关不会有这个情况,自带KNX IP 485  zigbee
回复

使用道具 举报

3

主题

133

回帖

2125

积分

金牌会员

积分
2125
金钱
1989
HASS币
0
发表于 2023-8-1 11:32:03 | 显示全部楼层
我是在node red 里面 ,用的 node-red-contrib-knx-ultimate。 然后config yaml 里面,
knx:
  light:
    - name:
      address:
这样配置的。
用了2年了,没有问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

20

回帖

792

积分

高级会员

积分
792
金钱
772
HASS币
0
发表于 2023-8-2 10:34:30 | 显示全部楼层
IP路由的接口数正常支持5个连接(有的厂商默认支持一个,需要按键放行其他连接),看看是不是连接满了。
回复

使用道具 举报

0

主题

229

回帖

2002

积分

金牌会员

积分
2002
金钱
1773
HASS币
0
QQ
发表于 2023-8-8 22:53:13 | 显示全部楼层
zfgjy2005 发表于 2023-8-1 11:32
我是在node red 里面 ,用的 node-red-contrib-knx-ultimate。 然后config yaml 里面,
knx:
  light:

大佬,把你配置贴图看看
回复

使用道具 举报

3

主题

133

回帖

2125

积分

金牌会员

积分
2125
金钱
1989
HASS币
0
发表于 2023-8-8 23:01:35 | 显示全部楼层
和官方文档一样的啊,参考官方的就行,下面是我的一部分

knx:
  light:
      # 客厅
    - name: "门厅射灯"
      address: "2/4/1"
      brightness_address: "2/4/17"
  switch:
    - name: "餐厅地暖"
      address: "3/5/1"
  fan:
    - name: "主卫换气扇"
      address: "4/2/2"
回复