论坛和百度都没找到答案,本来要发求助贴的,帖子写了一半,自己仔细看了下ha官方说明,试了下,解决了我的问题。 鉴于论坛上没找到这个解决办法。就发个帖子给小白参考吧,应该也有人和我一样的问题找不到解决办法。


问题:
已经用485采集到某个设备用电数据。想添加到能源列表中,但是能源中没有这个传感器实体可选。

                               
登录/注册后可看大图


sensors:
  - name: M100_1_Ep
    unique_id: M100_1_Ep
    slave: 10
    address: 160
    scan_interval: 60
    device_class: energy
    unit_of_measurement: kWh
    data_type: float32
    precision: 2
    state_class: total
就是用电量传感器实体增加了state_class: total属性就可以了。  

官方文档里面state_class对电能实体device_class: energy有两种用法:
state_class: total                             表示一般电度表,数值只会曾不会减少的。
state_class: total_increasing        表示电度表会自动清零的,如断电后再开就重新计时。


以上.   