『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

 找回密码
 立即注册
123
返回列表 发新帖
楼主: a826889260

关于零活线的问题

[复制链接]

56

主题

929

帖子

4077

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4077
金钱
3148
HASS币
0
发表于 2021-12-17 08:39:02 | 显示全部楼层
pauldw1230 发表于 2021-12-16 19:44
真不一定能借用旁边的零线。亲身经历,我有一个房间也是这样,开关没有零线,想从旁边的插座接一路零线过去 ...

你这种情况应该是漏电保护开关在起作用。
回复

使用道具 举报

15

主题

253

帖子

2137

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2137
金钱
1884
HASS币
0
发表于 2021-12-17 09:57:40 | 显示全部楼层
300找个电工
回复

使用道具 举报

2

主题

24

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
金钱
105
HASS币
0
 楼主| 发表于 2021-12-17 13:31:47 | 显示全部楼层
昨晚我想了一下 直接装个智能灯 物理开关全通算了 再用那个 贴墙开关算了 这个可以有不
回复

使用道具 举报

3

主题

91

帖子

1172

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1172
金钱
1081
HASS币
0
发表于 2021-12-17 15:11:15 | 显示全部楼层
a826889260 发表于 2021-12-16 21:57
这个我感觉是你接了2p的开关吧

这个就不太清楚了,毕竟强电的东西真不懂。不过我家单火线的也就两个开关,其他都有零线,最后就单独那开关用单火版,半年下来也算稳定。
回复

使用道具 举报

20

主题

334

帖子

2487

积分

论坛积极会员

积分
2487
金钱
2153
HASS币
0
发表于 2021-12-20 13:10:23 | 显示全部楼层
物理开关就用蓝牙mesh吧,蓝牙mesh不需要零线,而且开关延迟还能接受。但是传感器建议还是zigbee,我个人觉得zigbee延迟小一些。
同意楼上说的,强电的东西,如果没基础,最好别碰。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian

GMT+8, 2024-11-27 21:37 , Processed in 0.149857 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表