平均温度可以min-max传感器,类型设置成mean就行了
# 家里平均温度
- platform: min_max
  name: "temperature_average"
  type: "mean"
  round_digits: 1
  entity_ids:
    - sensor.a_temperature
    - sensor.b_temperature
    - sensor.c_temperature
温度控制,建议采用generic_thermostat
参看:
https://www.home-assistant.io/integrations/min_max/
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/