HA的mobs应该是支持0x10的,具体看下官方的说明。0x03和0x04用的比较多。0x10好像也有看过,你上外网查一下吧。直接HA控制应该就可以,不需要用nodered。
回复

使用道具 举报

5

主题

92

回帖

869

积分

高级会员

积分
869
金钱
772
HASS币
0
发表于 2024-4-26 23:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚看了一下,ha里面的modbus 设置成holding类型是可以调用0x10的。