发表于 2021-4-26 20:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsqduke 于 2021-4-26 20:23 编辑
hunterfox 发表于 2021-4-26 19:45
路子很野,但前景很好,我思考着如何统筹新风和除湿系统,共用一套管道。通过阀门实现除湿和新风的业务选择 ...

这种千万不要自作聪明。分开最好。为什么?除湿是内循环,需要很大风量,而新风是外循环,管径小,静压大,风量小。你用新风管道走除湿就会造成风量不够,轻则湿度下不来,重则导压缩机的余热排不掉,寿命减短容易烧坏。如果你是别墅的话也只需要做地下室单独装吊顶除湿机。其他楼层基本不需要的。高层基本不需要除湿,空调一开你可能还会觉得干
当然,我只是随便一说,你家还是要具体户型去分析。但是建议优先设计靠谱的暖通方案、选择靠谱设备,不要一开始就去考虑智能。这样容易过度“智能”
回复

使用道具 举报

4

主题

602

回帖

2187

积分

金牌会员

积分
2187
金钱
1576
HASS币
20
发表于 2021-4-26 20:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 zsqduke 于 2021-4-26 20:28 编辑

暖通设备的智能化仅仅是锦上添花。关键在于暖通设备本身的设计和安装。设计的好的话,不需要智能或者简单的智能就能达到很好效果。所以抓住重点很重要。比如说新风。我不知道你是哪个地区,长江以南的话,我建议你,不需要热交换,直接用单向流。
总之我建议你把暖通单独去研究,怎么节能怎么省钱。不要去想怎么智能。选错方案再怎么智能都是徒劳。比如你第一条,空调的调温是自动的不需要你自己用智能去干预。你只需你只需要设定温度就行了。智能话最多是把设定温度的操作接入智能系统。如果现在的设备达不到理想效果,那8成是设备或者安装的问题,不是有没有智能的问题


新风主要的需求是降低co2和pm2.5。要研究的是如何安装选什么设备可以在静音的前提下达到设计的风量。风量达到了才能实现降低之前说的两个数值
回复

使用道具 举报

4

主题

602

回帖

2187

积分

金牌会员

积分
2187
金钱
1576
HASS币
20
发表于 2021-4-26 22:16:22 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-4-26 20:57
遇到专业人事了。家地点是江苏泰州,长江以北,有地下室1,2,和地面1,2,初始想的是1,2新风,负1,2除 ...

我有个网友也是你那边的装修了一套别墅,有兴趣的话可以私信发我微信号拉你进暖通群
回复

使用道具 举报

4

主题

602

回帖

2187

积分

金牌会员

积分
2187
金钱
1576
HASS币
20
发表于 2021-4-26 22:21:38 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2021-4-26 20:57
遇到专业人事了。家地点是江苏泰州,长江以北,有地下室1,2,和地面1,2,初始想的是1,2新风,负1,2除 ...

地下室如果要作为人的活动空间(而不是储藏室)充分利用的话,绝对是要新风的,并且要空调、地暖。既然装了空调了不是有吊顶吗,就可以装一台吊顶抽湿机。如果没有吊顶可以用立式抽湿机。立式抽湿机只要做好排水(地漏或者向上泵排),体验也是相当ok的,完全不需要人工干预。新风的话我还真没碰到过两层地下室的。一层的一般是地下室单独装一个单向流新风。
回复

使用道具 举报

4

主题

602

回帖

2187

积分

金牌会员

积分
2187
金钱
1576
HASS币
20
发表于 2021-4-27 19:34:00 | 显示全部楼层
hsbnether 发表于 2021-4-27 09:37
是南方人……当时用双向流带热交换主要是希望全屋密封性好一点,用空调的时候节能一点……风量的话按照新 ...

不到100买个风速仪。放在风口测,风速x出风口面积=风量
回复