『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛

标题: HASSMART零火双开模块重是自动打开 [打印本页]

作者: jeep869    时间: 2020-2-20 20:02
标题: HASSMART零火双开模块重是自动打开
本帖最后由 jeep869 于 2020-2-25 16:04 编辑

论坛模块终于安装好了,但发现一个奇怪的问题。本是关闭的开关总是毫无规律的自动打开。查看MQTT没有set信息,只是开关状态变了。
该怎么解决?我怀疑是射频电路受到干扰触发了开关。我86盒中有7根线(有三根过路的线)
另外发现mqtt总是在连接
---2020-2-25----固件升级到最新版本后没发现自动开灯的情况了。

作者: xz0609    时间: 2020-2-20 20:11
18年5月买的零火模块,至今都稳定工作。
前几天厨房的灯会自动打开,手动关闭后,5-8分钟又会自动打开,关电闸也不管用,以为模块坏了,索性就重置下试试了。
开关12次进入配网模式,重新设置一下信息,莫名就好了。
作者: ghostist    时间: 2020-2-20 20:56
大概率是干扰吧
作者: 囧    时间: 2020-2-20 21:18
干扰是有可能的,射频这块儿,还有就是控制线这块儿。
作者: 囧    时间: 2020-2-20 21:20
升级了最新版固件了吗?
作者: jeep869    时间: 2020-2-20 21:31
囧 发表于 2020-2-20 21:20
升级了最新版固件了吗?

刚到手的新版,应该是最新固件了
作者: 囧    时间: 2020-2-20 21:37
jeep869 发表于 2020-2-20 21:31
刚到手的新版,应该是最新固件了

不是的,需要你手动升级一下。打开开关ip地址,关于里面,有升级固件,直接点就行了。
作者: chinyaolin    时间: 2020-2-20 23:32
我在使用論壇模塊刷 ESPHome 時, 會特別加上 filters, 之後就沒遇過你說的問題了

  1. binary_sensor:
  2.   - platform: gpio
  3.     id: btn1
  4.     internal: true
  5.     pin: {number: GPIO0, mode: INPUT_PULLUP, inverted: True}
  6.     filters: [{delayed_on: 40ms}, {delayed_off: 40ms}]
  7.     on_press: [{light.toggle: light1}]
复制代码





作者: 情非殇    时间: 2020-2-21 08:10
本帖最后由 情非殇 于 2020-2-21 08:13 编辑
chinyaolin 发表于 2020-2-20 23:32
我在使用論壇模塊刷 ESPHome 時, 會特別加上 filters, 之後就沒遇過你說的問題了

哟,这是什么神仙写法,又学到了
这样写如果on press下面包含condition怎么写,大佬

作者: chinyaolin    时间: 2020-2-21 08:53
本帖最后由 chinyaolin 于 2020-2-21 08:55 编辑
情非殇 发表于 2020-2-21 08:10
  7.     on_press:
  8.       - light.toggle: light1
  9.       - blah blah
复制代码

一樣的, 我上面的 code 只是將 YAML 轉成 JSON 來寫而已, 你可以將 on_press 改成你自己習慣的 YAML 寫法
參考下這篇 : https://bbs.hassbian.com/thread-8985-1-1.html


作者: dgmax    时间: 2020-2-21 09:59
我也是,烦死了,搞到要写个自动化来防止白天打开。
从群晖迁到N1 再到树莓都是一样。

我现在刷了ESPHOME试试
作者: dgmax    时间: 2020-2-21 10:03
本帖最后由 dgmax 于 2020-2-21 10:06 编辑

又学到野了!~

作者: 1096503000    时间: 2020-2-21 11:22
我也是,我是灯自动开了之后,手动关都关不了,只能关电闸,后面刷ESPHOME就好了
作者: 情非殇    时间: 2020-2-21 17:57
本帖最后由 情非殇 于 2020-2-21 18:08 编辑
chinyaolin 发表于 2020-2-21 08:53
一樣的, 我上面的 code 只是將 YAML 轉成 JSON 來寫而已, 你可以將 on_press 改成你自己習慣的 YAML 寫法 ...

谢谢,请教下你帖子里这套entity_config是什么作用。


作者: chinyaolin    时间: 2020-2-21 20:36
情非殇 发表于 2020-2-21 17:57
谢谢,请教下你帖子里这套entity_config是什么作用。

https://www.home-assistant.io/integrations/google_assistant/
是為了將 Google Voice 與 HA 整合的相關設定
我預設將所有的實例都對 Google 隱藏, 只開放我覺得需要語音控制的部份
這些開放的實例就會寫在 entity_config 中




作者: jeep869    时间: 2020-2-21 21:39
chinyaolin 发表于 2020-2-20 23:32
我在使用論壇模塊刷 ESPHome 時, 會特別加上 filters, 之後就沒遇過你說的問題了

真是神操作,谢谢!
作者: jeep869    时间: 2020-2-21 21:41
dgmax 发表于 2020-2-21 09:59
我也是,烦死了,搞到要写个自动化来防止白天打开。
从群晖迁到N1 再到树莓都是一样。

我是睡觉的时候灯亮了,差点被老婆提下床去。
作者: dgmax    时间: 2020-2-21 22:22
jeep869 发表于 2020-2-21 21:41
我是睡觉的时候灯亮了,差点被老婆提下床去。

房间我没整这玩意。
作者: jeep869    时间: 2020-2-21 22:47
囧 发表于 2020-2-20 21:37
不是的,需要你手动升级一下。打开开关ip地址,关于里面,有升级固件,直接点就行了。 ...

买回来是0.5版本,现在升级到0.55了,运行几天看看。谢谢!
作者: ghostist    时间: 2020-2-24 10:37
jeep869 发表于 2020-2-21 22:47
买回来是0.5版本,现在升级到0.55了,运行几天看看。谢谢!

等待反馈
作者: lyfff    时间: 2020-2-24 20:01
我也是刚买的开关模块,客厅的几个灯有时会自己开
作者: xinfan    时间: 2020-4-21 23:12
买了很久了,一样,自动开,刷固件什么都不管用
作者: tcwj2008    时间: 2020-4-22 12:42
囧 发表于 2020-2-20 21:18
干扰是有可能的,射频这块儿,还有就是控制线这块儿。

我也有这种情况,新固件在哪里有呀
作者: g91720    时间: 2020-5-2 12:55
0.55版 共有三組開關 ⋯ 都會突然自己打開 目前先設定復電自動關 以免被老婆踹
作者: eric    时间: 2020-5-8 22:06
怎么升级呢,我打开模块的IP地址无法访问
作者: enong    时间: 2020-5-24 00:25
是双开改造模块吗?我的也是自动开灯。想刷esphome,但是不知道开关用的是什么gpio口




欢迎光临 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 (https://bbs.hassbian.com/) Powered by Discuz! X3.5