user1075 发表于 2024-4-26 21:44:06

在NODE-RED 中如何通过 modebus 0X10 功能码发送数据

我采购了一个 485 转 文字转语音模块,没注意买回来才发现,通过modeBUS RTU 发送数据 需要 通过0x10 功能码,但是NODE-REd 中 没有10功能码有没有什么解决办法

roy0810 发表于 2024-4-26 21:59:32

不就是换行吗?Nodered可以发送二进制的呀

roy0810 发表于 2024-4-26 21:59:45

不就是换行吗?Nodered可以发送二进制的呀

user1075 发表于 2024-4-26 22:23:35

roy0810 发表于 2024-4-26 21:59
不就是换行吗?Nodered可以发送二进制的呀

我的串口服务器接了不止一个设备,串口方式 是modbus RTU 模式   ,没法改透传

iceman7803 发表于 2024-4-26 23:45:36

HA的mobs应该是支持0x10的,具体看下官方的说明。0x03和0x04用的比较多。0x10好像也有看过,你上外网查一下吧。直接HA控制应该就可以,不需要用nodered。

iceman7803 发表于 2024-4-26 23:56:02

刚刚看了一下,ha里面的modbus 设置成holding类型是可以调用0x10的。

user1075 发表于 2024-4-27 00:16:30

iceman7803 发表于 2024-4-26 23:56
刚刚看了一下,ha里面的modbus 设置成holding类型是可以调用0x10的。

谢谢我看看