ups换大容量电池
我有一台雷迪司的ups,原来的电池坏了,我外置了一块大容量的电池,但是它2小时就关机了,电池还有电的,有没有人研究过怎么去除它这个时间限制?不知道别的品牌有没有这个限制应该无解,这种都是根据电池的容量设计的固件,或者找出断电的继电器,想办法直通试试。 MX10085 发表于 2024-3-1 17:36
应该无解,这种都是根据电池的容量设计的固件,或者找出断电的继电器,想办法直通试试。 ...
感谢回帖,你给的这个建议应该也是唯一的办法了 一般UPS厂家设置电池截止保护电压为1.75*6*电池节数,当检测到电池电压低于这个值后就会保护电池停止放电 chaosl 发表于 2024-3-2 22:55
一般UPS厂家设置电池截止保护电压为1.75*6*电池节数,当检测到电池电压低于这个值后就会保护电池停止放电 ...
电压是够的,原带是7AH的,我外接了100AH的,电池供电2小时后,分秒不差,UPS就直接关机无输出了,UPS上断电前电池电量还显示了75%,11.7V左右电池电压吧好像,我试了几次都是这么准时,应该是程序上做了限制了 要用usb线连接到电脑设置 bananaapple1 发表于 2024-3-5 13:05
要用usb线连接到电脑设置
不是的,我查了,只有长效机才能一直开的,标准机在程序上都做了限制,有些才30分钟,就关机,无论电池有没有电